薄膜铂电阻与云母、陶瓷、铜电阻相比有哪些优势?
薄膜铂电阻体积小,精度高,反应灵敏,热响应时间快。
铂电阻应接哪种引线,为什么?怎样焊接?
应接铂金线,但成本太高,可用纯银线替代。因为银线导热性能好,且银线阻值小,抗氧化性能好,用点焊机焊接。
在接线的时候如何减小引线阻值?
采用四线制可去除线阻,三线制也可,从而达到电阻的最佳阻值。
在应用中铂电阻应该怎样封装?
回答:把接好线的电阻放在不锈钢管内,灌入氧化镁粉,200度以下可用环氧树脂封装。