手头正好有个1215&V90PN,拿来通过FB284功能块做正反转控制,控制模式为相对控制,主要参数如下,modepos设置为1,触发指令(M400.0&M400.1)给位置值MD4赋值(正负100000)来实现正反转位置动作,速度MD8设置为100000,M16.3为伺服定位完成OK位,测试程序如上图所示,启动
M300.0后,V90伺服电机一会能过正反转,一会出现连续正转几次再反转,对ACTposition(MD22)进行监测显示,位置值确实在不断增加。
现在的问题是,是不是在执行程序段2和4时,PLC程序MD4的值已经更新,但通过profinet与V90通讯时,V90的位置值没有同步更新,请各位高手不吝赐教!