如果是西门子的变频器,电机转动惯量和轴系惯性比,是通过动态辨识获取的。它会产生一个“系统启动时间”,也就是G或S变频器的参数r345。这个值是要参与加速过程(包括减速)前馈控制的。而它的2倍乘积则是速调PI乘积的时间常数。
如果我们想获取更准确的传动轴系转动惯量,那就手动去做实验。首先是把轴系的动态转矩受力方程列出来,然后一加一减,相同的斜坡时间。采集动态过程的平均转矩。把受力方程做减法,去掉系统的摩擦阻力项。就可求出系统的轴系装懂惯量了。这也是实测值。