过程:生产过程中飞剪D445控制器由Run切换为Stop模式,生产线无法生产停车;按照往常做法需要将飞剪D445控制器的传动程序重新下载(一般选择仅下载D455程序,下面2、3没有用过);当执行Copy RAM to ROM时报错如下图,

阅读帮助信息可能原因:
1、发生权限错误,如优化被激活,检查参数P1960;
2、存储卡存储空间不足;
3、传动斜坡上升被激活;
1)检查P1960正常优化没有激活;检查控制字发现有启动命令,之后发现装置没有在线,看的是离线的参数;急停、安全PLC和全线有密切关系;
找到以前程序在线参数现象依旧排除参数问题;
下载不勾选copy RAM to ROM能下载但传动模式不能切换为Run模式;
2)从上述第2条及STEP7诊断信息来看,都提到存储卡问题;由于没有D445没有存储卡备件且和CU320不能通用;有可能存储卡有问题;他们从来没有执行MERS命令;保险起见用读卡器将存储卡内容备份;
注意:卡内Key文件夹(授权)不能删,Key文件夹复制到别的卡也无法使用;将卡上的USER文件夹删除下载传动程序正常;
3)安全模块CPU317F-2DP程序块打开需要密码;无法强制变量和封点相关安全是灰色的;