回复:变频器上一般有两个参数 P:电机惯性 P:负载惯性比

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-14 22:33:55

14楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-11-14 19:47:28的发言 >9楼

老司机的贴身体会啊!!!

以下是引用高山孤影在2017-11-13 22:43:08的发言 >7楼:不是你同事技术水平...

引用7楼详细内容:

不是你同事技术水平低,是因为我们所指的惯量是负载相对于轴的转动惯量,只有电机供应商才能提供一手的实验数据,实际测量虽然可以但难度较大,并非机械人员能力所及了,至于y版所说的3d建模,需要掌握3d软件才可以,而pro?e和solidworks都需要外挂,好麻烦哦,ug倒是可以的,但很多盗版的功能有限制。

以下是引用Haohaobb在2017-11-13 21:45:06的发言 >5楼:电机的惯量好知道。...

引用5楼详细内容:

电机的惯量好知道。

但是机械的,很多时候机械的同事也给不出来,或者不准确。也不知道是他们水平还有待提高还是咋的,反正现在我也是没搞明白,上次也曾在帖子里面讨论过。

我调试sew的有类似的参数,都是测试出来的。

其调试软件,一般是有3个快速输入值,1倍,8倍,或者10倍,选一个,比如提升的选10倍,然后根据运行效果去修改,因为没调整一下,其软件会生成一组推荐值,应用了之后看运行效果。


设定太小,速度震荡比较大,定位也有超调,设定过大了,响应比较慢,定位比较费劲。调试那个变频器总结出来的规律。

g120的 改变比值感觉没有什么变化,可能还是调的少了。


哎,算不得老司机,驱动这块,还要多向你们学习啊。现在我的手头正搞着一台大型的卷取机,牵引准备用g120,收卷打算用s120的伺服,少不得要向你们请教了。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/