首先将其他两台正常的合上闸,故障这台再合闸,能否合上,如果还跳闸,说明是断路器控制单元问题,如果不跳闸,断开其他两台,单独合故障这台整流,断路器故障跳闸,说明故障在预充电回路及CIM电源检测模块问题,预充电动作了,实际上没有给电容充电,导致合闸时,瞬间过流,断路器保护跳闸