恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-15 09:15:17
7楼
触摸屏和S7-1200是用网线连接的,以太网。
我发上来的程序是上任工程师的,是成熟的产品,已经调试了好几台机器,是好的。
我只是不懂里面的语气的意思,在学。
主题贴的第一幅图是PLC的。请看左栏HMI_DataAddress有括号[DB102]
第二幅图是昆仑通态的,其“连接变量“列里找到了数据库DB102
我的问题是,PLC里的DB102里的变量start对应昆仑通态DB102里哪一个?
通态的DB102里有许多:
DB102_000_4
DB102_001_0
....
哪一个是PLC的start?
DB102:000.0 对应PLC start,你那图片里面好像没有,可以自己建一个。
以太网也要看通信方式的,有TCP UDP MODUS TCP。
你这应该是昆仑通太为西门子单独开发的驱动,可以直接连。