回复:【分享】大功率变频器使用,产生的谐波总畸变率达45%以上,请大侠分析一下

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-15 14:11:46

3楼

一,你这个系统没必要加自动补偿电容,如果全变频器,功率因数很高,加了自动补偿,反而多了一个故障点。如果投用,电容很容易损坏,或者整体柜子损坏,这个教训很多。

二,进出线端都有电抗器吗,没有进线电抗器吧?那样变频器的谐波会向上一级电源反馈的。

三,你这三台电机的后轴承应该全部使用绝缘轴承。这样可以防止轴电流对电机轴承的损坏。

四,电缆使用的什么电缆?要使用3+3带屏蔽层的电缆,屏蔽层再电机上要可靠接地,做好三四两点,基本不会造成电机轴承损坏。

精华帖版主置评:解决思路正确。奖励一下。-yming