【移植】pcs7客户端监控电脑备用复制。
公司想对客户端的电脑进行备份,并进行随时更换。硬件,现在的电脑基本都能满足要求,唯一的就是要购买CP1613网卡。下面就是我们调试整个软件过程。艰辛自不必说 。时间仓促,图片回头上传.
Pickling 冗余系统改造
01- 01-系统选择&程序组件安装.exe
1. 安装windows server 2003 R2
2. 安装IEV7.0,英文版,选择windows server 2003
3. 安装windows附加系统组件:进入application server。
勾选1.Internet information services(IIS),
2.Message queuing通过插入系统光盘进行安装。
02- 02-更改计算机名&账号密码.exe
1. 设置windows登陆用户名和密码。此更改必需在安装软件之前完成。不然的话还得重新安装系统,此次安装就出现过这样的情况出现。并且登陆是管理员权限。建议工程师站,服务器站和客户端都采用统一的用户名和密码,这样不会在互相访问时有权限认证问题。注意密码不能为空。
2. 安装CP1613网卡驱动和设定IP地址
03- 03-本地连接&网卡设定.exe
1. 网卡的设定:高级-高级设定,确保本地连接处于第一排的位置。
2. 打开本地连接,右击属性,在电源管理选项中,不能勾选此电源可以关闭设备选项。在属性的一般选项中勾选文件和打印共享功能。并且选择点三项的最大数据量用于文件共享。
3. 关闭防火墙。
04- 04-关闭系统自动更新.exe
监控系统一般不连接Internet,把系统自动更新关闭
05- 05-关闭错误报告功能.exe
打开计算机属性功能-高级-最下面的错误报告点开选择disable error reporting。
06- 06-设置虚拟内存.exe
打开计算机属性-高级-性能-高级
1. 选择background services,
2. 虚拟内存选择更改:数值为实际内存的1.5-2倍,例如3000MB。初始值和最大值都一样。
07- 07-关闭自动播放功能.exe
在运行对话框中输入gpdet.msc打开用户组态,管理面板-最下面系统-点击turn off autoplay.选择
1.enable,选择
2.all drives。
08- 08-关闭屏幕保护功能.exe
1. 关闭屏幕保护功能
2. 电源管理选择绝不关闭监视器。
09- 09-关闭时间自动同步功能.exe
关闭时间自动同步功能
10- 10-安装第三方软件.exe
在安装PCS7之前,必需安装所有需要的软件,如解压软件,虚拟光驱软件。
11- 11-PCS7软件安装.exe
PCS7软件安装大约需要2小时。其中安装过程中要勾选OS SERVER
12- 12-PCS7软件授权.exe
安装软件授权-打开软件-文件提取。选择C盘根目录。打开automation license确认授权状态。
13- 13-站组态文件导入.exe
在工程师站上打开网络组态。选择需要的客户端,右键属性,点击组态,在组态文件存放区域内找到组态文件夹XDBs,进行另存为。打开station configuration editor-import station导入刚才另存为的站组态文件。
14- 14-根据路径建立文件夹.exe
根据工程师站OS项目保存的路径,进行设定客户端电脑文件夹,并对该文件夹进行full control。
15- 15-修改CP1613网卡MAC地址.exe
打开所有程序---SMATIC-SMATIC NET---Configration Console.---点击address选项,把新的Mac地址输入进去,并进行应用。