回复:关于数据块

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15625
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-15 18:27:19

5楼

OK很好。

既然你已经找过资料,我也值得跟你聊聊。

2.2版本的手册好像我也没找到相关的说明。(可能是我的问题)

我觉得你这样的现象是不正常的。

我试验的过程是:

定义停电保持

定义数据块

下载数据块和系统块

状态表监视相关地址的值

改写相关地址的值

写入

关plc电源

接通plc电源

结果是:相关地址的确是我刚才写入的值。

还有另一个结果是:此时上载数据块,新数据块仍旧是最初数据块里面的值。

我不知道你的操作或者程序上出了什么问题。