回复:【分享】大功率变频器使用,产生的谐波总畸变率达45%以上,请大侠分析一下

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-15 21:24:18

9楼

谐波大,电机轴电流严重,与什么有关呢?


第一,是变压器负载容量用的太满了。三套传动系统加在一起由一个变压器供电,三台设备都有变频器。这样的谐波确实很大。如果加了电抗器,谐波在网侧如果还这么高,确实有问题。


第二,三套变频器的传动系统,控制上是否平稳?如果频繁的变速运行,或非稳定负载运行。都会因为电流的冲击,加重谐波指标产生。


第三,三套系统是否有反馈电网运行的状态呢?如果有,也会加重谐波产生。

我是你的朋友
评论