以下是引用zhangli0在2017-11-16 09:07:56的发言 >8楼

把喷8分钟,停4分钟做成一个功能块,在整个40分钟的工作时间内调用这个功能块。工作启动前初始化这个功能块(因为最后没有执行完喷停的周期,所以要计时清零,状态复位)。

我的现在要加多一个第一次喷的时间。

例如:我要总的工作时间是60分钟,第一次喷20分钟,中间喷8分钟,停4分钟,这样可以算出,我要喷3次,停3次,但喷停各三次之后只是用是36分钟,还有4分钟,这4分钟就用在喷雾这里。

最后的4分钟是可能有,可能没有的。要看设定的时间的。像你说那样做的话,我的想法是要将第一次喷和最后的4分钟这个要做独立出来做一个.