曾经也是深受轴电流的危害,,最短三个月轴承就完了,最长的也不过半年,,
这跟输入侧的谐波没多大关系,,
这个轴电流跟电机的质量,功率大小有很大的关系,,你的电机属于哪个厂家??
最有效的方法还是加接地碳刷,,输出侧加上电抗器,这两个我们是同时进行的,后期的加了电抗器没有加接地碳刷的,,效果远不如加上的,,现在基本都加上了,,
绝缘轴承用过不少,,效果一般般,,SKF的进口绝缘轴承,,6319一万多一盘,,照样坏。
最好还是加上碳刷,,当时改造麻烦一点,,但效果真的不错,,你试过就知道。。
电缆必须是四芯的,,最好当然还是3+3,,对称电缆,,将前端,接线盒,电机壳以及后端接地,连在一起,通过电缆中那一芯返回到变频器的PE..这一步也很重要。。
现在最长的已经三年没有更换轴承了,,短的一年多,,相比于以前,好多了。。
精华帖版主置评:这是简单有比较可靠的方法。只是轴端要有空间。-yming