回复:【分享】大功率变频器使用,产生的谐波总畸变率达45%以上,请大侠分析一下

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-16 10:37:50

15楼

曾经也是深受轴电流的危害,,最短三个月轴承就完了,最长的也不过半年,,

这跟输入侧的谐波没多大关系,,

这个轴电流跟电机的质量,功率大小有很大的关系,,你的电机属于哪个厂家??


最有效的方法还是加接地碳刷,,输出侧加上电抗器,这两个我们是同时进行的,后期的加了电抗器没有加接地碳刷的,,效果远不如加上的,,现在基本都加上了,,

绝缘轴承用过不少,,效果一般般,,SKF的进口绝缘轴承,,6319一万多一盘,,照样坏。

最好还是加上碳刷,,当时改造麻烦一点,,但效果真的不错,,你试过就知道。。

电缆必须是四芯的,,最好当然还是3+3,,对称电缆,,将前端,接线盒,电机壳以及后端接地,连在一起,通过电缆中那一芯返回到变频器的PE..这一步也很重要。。


现在最长的已经三年没有更换轴承了,,短的一年多,,相比于以前,好多了。。