以下是引用梦天空在2017-11-15 14:11:46的发言 >3楼

一,你这个系统没必要加自动补偿电容,如果全变频器,功率因数很高,加了自动补偿,反而多了一个故障点。如果投用,电容很容易损坏,或者整体柜子损坏,这个教训很多。

二,进出线端都有电抗器吗,没有进线电抗器吧?那样变频器的谐波会向上一级电源反馈的。

三,你这三台电机的后轴承应该全部使用绝缘轴承。这样可以防止轴电流对电机轴承的损坏。

四,电缆使用的什么电缆?要使用3+3带屏蔽层的电缆,屏蔽层再电机上要可靠接地,做好三四两点,基本不会造成电机轴承损坏。

说到这个3+3的对称电缆,

有一次,,变频风机,现场放了电缆,还没放风机线,,

现场的施工人员将三根粗的接到了电机,三根细的PE接到了冷却风机上,,呵呵,,