检查通讯线是不是有问题,AB线是否接反,串口线是不是接错了,PLC端串口只能用3、8针
如果PLC有两个串口,那么modbus程序对应的串口与电脑连接,不要插错串口,程序是区分PORT0和PORT1的
电脑的串口是RS232,西门子plc的串口是RS485,两者通讯必须有一个RS232转RS485的转换器,或者USB转RS485