先检查通讯的硬件连接,不知道你的PLC有几个串口,先用你的串口线进行程序下载或监控,如果没有问题,说明串口通讯连接没有问题,然后再检查通讯参数设置,S7 200支持的Modbus为RUT格式,你可以换个软件测试一下,比如ModeScan。如果CPU只有一个端口,不能够同时做监控和Modebus通讯用。在控制面板里检查一下你的USB转串口的通讯线映射的COM口是哪一个,在设置的时候要对应起来。