回复:求助:s7200plc通过485(modbus)与电脑通讯没反应,超时。有图

龟仙人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    928
  • 精华

    15
  • 被关注

    163

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-16 12:42:30

5楼

先检查通讯的硬件连接,不知道你的PLC有几个串口,先用你的串口线进行程序下载或监控,如果没有问题,说明串口通讯连接没有问题,然后再检查通讯参数设置,S7 200支持的Modbus为RUT格式,你可以换个软件测试一下,比如ModeScan。如果CPU只有一个端口,不能够同时做监控和Modebus通讯用。在控制面板里检查一下你的USB转串口的通讯线映射的COM口是哪一个,在设置的时候要对应起来。