恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-16 15:29:37
18楼
各位大侠,还有几点想问一下:
1、更换新的变频器之后,变频器进线谐波无变化,但变频器出线电压谐波畸变由30%降低至8%,难道是因为之前的变频器损坏么?施耐德变频器运行一年多就损坏么?
2、另一台风机电机变频器出线端电压畸变在20%左右,同时期运行,电机一直没出问题,是因为谐波与轴电流之间并无关系吗?
3、现在变频器输入端电流谐波在60%左右,电压谐波4%左右,变压器运行正常。如果每一台变频器进线处再加滤波器,费用不低,是否有必要加滤波器?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主