从性能上说,编码器的AB信号与AB非信号一起使用,会提高信号的抗饶能力。尤其是在干扰较强的场合,比如冶金钢铁行业的控制现场。但是,据我所知,西门子的交直流传动装置,能把编码器的AB和AB非信号都接入,必须要加专门的编码器接口板才行。
楼主说的正反向信号,指的是编码器的什么信号呢?是A和B相差90度的信号,还是AB和AB非信号(信号的逻辑反向)?没说清楚呀?
接AB信号,解决电机的正反向运行问题;接AB与AB非信号,解决干扰问题。不一样的。