TIA的强项之一就是组网。你这个问题应该很简单,建议两个1200用IO-DEVICE模式联网,这样不需要编程了,触摸屏直接挂上就行了,1200控制伺服可以考虑脉冲(PN的伺服恐怕不便宜)。

我说的可能让你觉得很难,但如果你装好了TIA后,哪怕自己瞎试,最多也就1天就能搞定了。