回复:V90伺服驱动器与电机及编码器电缆长度问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-16 20:21:35

3楼

编码器信号的可靠性取决于:


第一,电缆线一定要两两双绞的屏蔽电缆。也就是编码器信号专用电缆;

第二,编码器信号不要单端输入形式,要差分输入形式;

第三,编码器反馈的矢量控制系统,必须要做等电位的连接。也就是电机的导体外壳与电气柜的导体外壳用一颗10mm平方截面以上的电缆连接;

第四,电机电缆要四芯电缆,电机外壳与变频器的PE端子用一颗电缆直接连接,这颗线不包括等电位的那颗电缆;

第五,电机电缆(四芯)要有屏蔽层,屏蔽层两端接在各自方的金属外壳上。要环形连接的,不要猪尾巴形式;

第六,编码器信号电缆的屏蔽层也要各自环形连接在各自方的金属外壳上;

第七,编码器的弹性联轴器,必须要紧固连接,不能有松动。


做到上述七条,编码器信号不会有事。