说对了。@北雪雪纷飞 是的。今天本打算开贴论述编码器信号问题的,结果此题正合吾意。哈哈,就地发声。共享这七条。
为什么呢?因为最近我连续调试了4台G120的电网反馈型四象限VC系统。每每自动动态辨识的启动,都会相同的报一个故障代码而停机。这个故障叫:F7986。查故障表,是编码器信号故障。查r949故障值,每次都是=5。编码器没有信号。于是检查3楼所述7条,发现总是3-6条里的某一项或某几项不符合,纠正后,一切正常。原因很简单,就是调试人员接线偷懒,能少接一颗线就少接一颗。
另外,F7986的故障值如果=6,就是相序反了,需要倒电机线纠正。
只要是做到了上述的7步骤。VC的调试分分钟搞定。而且编码器信号可靠性没问题。这可是来自实践的总结呦。是真理。嘻嘻。