K版!
这个 就是调试人员接线偷懒,能少接一颗线就少接一颗。这个是怎么回事了?是A- B-没有接GND?
不是,是大线,等电位的线不接。或电缆屏蔽层双端环形接外壳不接。或信号线屏蔽层不环形双端接外壳。等等。
编码器的A与A非,B与B非都是弱电线,这线直接接到变频器编码器端子上,与外壳是悬空的。必须悬空。控制的信号参考电位M,我是绝对要求与大地悬空的。这个在《接地指南》里有描述。我就不赘述了。