编码器以前经常出问题,,现场几十个编码器,今天这个,明天那个,整的你都没法活,,
其实我们完全可以做好的,只是有时懒一点,,
说说我们的解决方法:
1 编码器 DP线单独的桥架,本身系统的桥架也是三层,最上面是信号线,,24V的,编码器线,可是放着放着就变味了,动力电缆桥架在最下面,最后很满了,工期紧的了不得,进口设备要求两年安装完毕的,我们只要七八个月,,每天加班加班,谁还有心思去管电缆怎么放得,,
所以就有后期的整改,,加一个100的小桥架,就放信号线,,这个你肯定不能放动力电缆。
2 更换专用的编码器电缆
3 潮湿的环境下编码器两年更换,以前试过,,反正不到三年编码器的脉冲就会丢失,,所以,停机一小时损失一万,不如周期性的更换,
4 编码器长距离的使用差分信号,,
5 s120优化完毕,492那个监控值很小,为了稳定建议改的大一些,比如500,,因为会偶尔报一下编码器故障,也不知什么原因,,所以适当的增大监控值,延长一下时间也有效果,,,