恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-17 06:04:10
8楼
第三,编码器反馈的矢量控制系统,必须要做等电位的连接。也就是电机的导体外壳与电气柜的导体外壳用一颗10mm平方截面以上的电缆连接;
第四,电机电缆要四芯电缆,电机外壳与变频器的PE端子用一颗电缆直接连接,这颗线不包括等电位的那颗电缆;
这两条怎么看起来像是一条,电机与变频器有一条,变频器是接地的,柜子也是接地的,整体来看都是连在一起的
而且S120用的SMC30,,编码器屏蔽层是压在编码器上的,,这边屏蔽层是压在SMC30上的PE接地的,,而SMC30的PE卡在导轨,又与整个地连在了一起,,
所以那个编码器的悬空 我觉得除非你屏蔽层不接,,否则怎么也是通的,,既然是连接的,那么电机前端后端以及整个外壳的接地与装置的等电位就显得尤为重要了,,,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主