各位大侠,还有几点想问一下:
1、更换新的变频器之后,变频器进线谐波无变化,但变频器出线电压谐波畸变由30%降低至8%,难道是因为之前的变频器损坏么?施耐德变频器运行一年多就损坏么?
2、另一台风机电机变频器出线端电压畸变在20%左右,同时期运行,电机一直没出问题,是因为谐波与轴电流之间并无关系吗?
3、现在变频器输入端电流谐波在60%左右,电压谐波4%左右,变压器运行正常。如果每一台变频器进线处再加滤波器,费用不低,是否有必要加滤波器?
1,谐波大容易造成变频器损坏,也容易电机损坏。
2,轴电流与整个系统的接地关系比较大,可能你这台电机系统接地方面做的比较好。
3,你已经有进线电抗了,不必加进线滤波器,你可以加上输出电抗器