IO-DEVICE我大概了解,可是在PLC编程里面把DB的某些区域的值通过MOVE指令转给IO映像区,然后再通过IO-DEVICE传输给PC 不是可以的吗
引用8楼详细内容:
1、参见楼上pkh2006的回答。
2、你对IO-DEVICE的理解有误。这东西也是有局限性的,只能使用PLC的IO映像区,不支持DB。当然,俺心里是同意你的,觉得这个应该在将来支持DB,只要限制个数据块大小就行了,没必要非得用IO映像区。但现在西门子还没有提供这样的功能。如果你要自己编程实现,难度极大,而且你的平台应该也支持不了这种模式,因为你好像是用的WINDOWS平台,本身就不是实时操作系统。
3、因为2不成立,所以也就没有3了。
引用6楼详细内容:
谢谢,回答很精彩!
你好,我还有一些疑惑想请教大神:
1、怎么选,在哪里选PROFINET的RT这个选项呢?
2、在自动化产线上如何使用PROFINET通信,如果我想用VS编程C#demo作为IO-Controller,现场的PLC作为I-Device,要求PLC端的DB块里面的数据有变化,PC的C#demo可以马上知道(我的思路为,在PLC博途V13编程时将DB的值MOVE给该PLC的I/O口,然后再通过以太网传输给PC端demo,相反的数据传输类似),你觉得可行吗?
3、如果可行,那么我有两个问题不知道怎么解决:
在哪里可以下载得到关于PROFINET通信的C# API接口,如果你有麻烦发个链接给我呗
求大神赐教啦,谢谢~
引用5楼详细内容:
1、我的感觉是原来WINCC里面那个ISO是我用过的所有非实时通讯里面最快的。这个不是用IP地址,而是用MAC地址的。俺觉得这个很可能比UDP还快,但没有对比过。
2、PN-IO你理解的没错,但PN通讯也分RT、IRT的,虽然都是实时的,但IRT要更高级一些,不过可能不兼容现在的很多网络设备了,所以我们选RT就好。
3、OPC俺觉得能不用就不用,1200的PN口可以同时支持很多协议,比如在跑PNIO的同时,再跑MODBUS-TCP,而这个协议很多组态软件都是支持的,没必要走OPC了,这个太慢。当然,1200肯定是支持OPC的。
引用3楼详细内容:
首先,谢谢你的回答,还是有点不太明白
1、s7通信为什么属于UDP通信呢?s7通信不是需要建立s7连接吗,而UDP是面向无连接的
2、PNIO协议具体是指PROFINET IO吗
引用2楼详细内容:
1. UDP的确会快些
2. PNIO协议
3. 那是当然的
MOVE可以。