不要忘记一个事情:恒转矩负载 恒功率负载是面向负载,对负载的指认。动力源的载荷能力能够覆盖负载的曲线就能拖动。
关于变频器 恒xx 恒xx好像命题不太正确。究竟是谈负载端还是谈电源端?
特性曲线多是指负载端的特性,而并不是源端的特性。源端能力大,加减速游刃有余。源端能力小,简直带不动。
上面给出的那个图,也是说电机的特性。此情此景,电机就是变频器的负载端。而变频器一般就是只有说明输出额定电流而再没有多说什么特性,因为特性只是由负载端决定的。变频器的输出电流只要能供给电机就可以了。
继续。电机的特性曲线已经出来了。那么我们把一个风机的特性也画在这张图上,就可以得知,这个电机能不能拖动这台风机。判断理由是:在使用区域内,电机的曲线完全在风机曲线的上方。
当这个电机和风机一旦安装在一起,那么电机的特性曲线再也看不见。任凭电机怎么高性能,也只能展现风机的特性。电机的特性只能说明,电机有这个能力。一句话,30kw的电机带7.5的风机,电机的劲,使不出。
谢谢如此详细的回复!谢谢!