比如一个变量的时间是0.2s 也就是200ms wcf的变量刷新周期最快是100ms, 如果我组态指示灯 是反应不出来的 如果我改成300ms就能反应出来 ,这是否和通讯的波特率有关,一般默认的9600 就可以了。也用过别的触摸屏都是这个点 反应不出来了 求解惑。
wincc的变量刷新周期最快并不是250ms,可以自定义到最小100ms(这里做个更正)
楼上的问题与通信波特率无关的,plc上的变量周期虽然大于屏的刷新周期,但两者的周期还有一个相位差的,比如说plc上一个变量的周期是200ms,也就是100msON,100msOFF ,触摸屏就难以扑捉到