回复:林子大了什么鸟都有 之 安川变频器发生OS超速故障以后根本停止不下来,危险 危险

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-17 22:30:43

9楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-11-17 21:49:50的发言 >8楼

我看见你文章出现3赫兹开始,感觉你没有把参数使用对。安川完全有能力控制好抱闸。是转矩开启。

你还记得我跟你说过,有一款国产购买了安川停产的G5技术的变频器很好用吗?

在仍有不确定因素的时候,不要武断。继续筛查原因。如果有技术性疏漏,我会设法找到点上让它100%重现意外问题。

这个问题直到现在也没有搞清楚,也咨询了该品牌的技术支持热线,也得不到答案。


我觉得不需要太多的理由,我只想知道为什么变频器出现OS超速故障时控制制动器的继电器M1-M2没有断开?

也不是说100%没有断开,如果是100%没有断开我就认为是我的使用问题,有时候出现超速OS故障立即断开抱闸进行制动,有时候出现OS故障时就直接溜下来了,抱闸也不抱闸了,一直在打开状态。


备注:这个OS超速故障是人为制造的,就是把超速范围等参数调低一些,让其出现超速,目的是为了测试超速故障时制动器的动作响应,没想到超速以后制动器既然不会抱闸。

参数设置是出现OS故障时响应模式是紧急停止,紧急停止时间设置为0.1S

参数方面的确找不到任何破绽,技术支持也说不出一二三,直接让我找代理商解决了。这方面的确没有西门子的技术支持强。

我认为应该是该变频器软件版本存在BUG


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论