今天发生了悲惨的一幕:PLC损坏了。
故事背景:
我方PLC柜运行差不多一个多礼拜,今天突然停电,再去变压器出线柜送电后发现PLC报错,判定损坏。原因不明。
现场情况:
一个箱式变压器,旁边有一个大的GGD出线柜,大塑壳下两个小塑壳,我方与A同行各用一路出线。就今天A配电间短路冒火,导致出线柜大空开跳闸,大家都断电,但是我方PLC事后断定损坏了。
猜想:
我方PLC柜内开关电源0V接地的,出线柜零地想通,会不会他们零火线短路,所以0V就带电了? 以此导致PLC(24V供电)损坏?
出线柜内零排地排都打在柜体上,工人施工的时候,也是零线地线随意接的,这样应该不合理的吧?
请各位大神不灵赐教!谢谢啦!欢迎讨论~