回复:箱式变压器低压出线柜零地问题

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-18 11:47:12

6楼

展开查看
以下是引用乌龙茶在2017-11-18 08:09:35的发言 >1楼

地不干净应该是这样的,我以前也碰到过,0V还没接地那。只是模块接地线接了。现场接线的时候地线和零线接反了。模块烧了。但最后也没确定哪的问题,就怀疑零线地线接反了。现在我连地都不接了。我觉得只要没干扰,信号正常就行了。不知道大家同不同意。希望指正

感谢乌龙哥的回复,现在我的疑问是:

导轨式24V开关电源的外壳和0V输出默认是想通的,即0V本来就接地了。

那么有两种情况,那边变压器出线的地线我是不是不拉过来?这样似乎不好吧?

还是说我本地再打一个地桩。来重复接地?

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。