芳季老师您好,感谢您的认真回复,我有两个问题:
我方PLC加装隔离变压器,或者在线式UPS
我方本地配线柜就地加装接地地桩
请问是否能解决现在的问题,还需要哪些注意的地发?
你可以假设电源的零线变成110伏与其中任意一条火线同相。凡是接零了的线路全部都变成110伏了,那么此时你的系统可否有效抵挡?
plc加隔离变压器。当然没有问题了。这只是plc的电源没有问题。其他的未考虑。
就地接地。同一个供电系统人家的设备不接地而采取接零,而你的接地,那么。两种设备外壳碰擦的时候会有很大的地电流,这个我是亲身试过的。人家的设备通过外壳与你设备的外壳到达你的地,就等于零线通过你的机架和地线重复接地。接地电流就此产生。
解决办法我也没什么经验。主要是看书找找吧。这条地线接也不是不接也不是。很难说。接上了,有时候还要抵抗烧焊带来的环路电流。