回复:箱式变压器低压出线柜零地问题

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-18 13:34:48

10楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-11-18 11:59:43的发言 >9楼

你可以假设电源的零线变成110伏与其中任意一条火线同相。凡是接零了的线路全部都变成110伏了,那么此时你的系统可否有效抵挡?

plc加隔离变压器。当然没有问题了。这只是plc的电源没有问题。其他的未考虑。

就地接地。同一个供电系统人家的设备不接地而采取接零,而你的接地,那么。两种设备外壳碰擦的时候会有很大的地电流,这个我是亲身试过的。人家的设备通过外壳与你设备的外壳到达你的地,就等于零线通过你的机架和地线重复接地。接地电流就此产生。

解决办法我也没什么经验。主要是看书找找吧。这条地线接也不是不接也不是。很难说。接上了,有时候还要抵抗烧焊带来的环路电流。

以下是引用鲁小花在2017-11-18 11:44:28的发言 >:芳季老师您好,感谢...

引用详细内容:

芳季老师您好,感谢您的认真回复,我有两个问题:

  1. 我方PLC加装隔离变压器,或者在线式UPS

  2. 我方本地配线柜就地加装接地地桩

请问是否能解决现在的问题,还需要哪些注意的地发?

你可以假设电源的零线变成110伏与其中任意一条火线同相。凡是接零了的线路全部都变成110伏了,那么此时你的系统可否有效抵挡?


您这一点也就解释了为什么我正常220VAC的用电器 如电柜指示灯,风扇,没有过电流损坏的原因,但是,0V似乎就没有抵抗这种电压的能力了,所以PLC供电回路过电流  我是这么推断。

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。