变频器有很多的保护功能,但不是安全装置,因此有些保护功能要利用外部电路来实现保护,特别是提升机这种设备,实现多重保护。
1 发生超速时,此时,参数以修改后的变频器是否还有实现急停的能力?,如果实现不了,变频器上控制制动器的那个输出点是不会断开的。建议将超速故障时的响应设为自由停机,变频器的故障输出信号分出一路与变频器控制制动器回路的输出点串联,切断制动器。
2 发挥超速开关的作用。
李工:
看来你对升降机的控制也很有经验!
是的,目前是增加了故障输出点来实现保护的!如果没有在实验过程中发现这个问题,也许我不会这样使用第一个故障点,原因是我太过于相信变频器的能力了!