以下是引用威师爷在2017-11-19 13:44:21的发言 >

K版!

根据公式计算:

快速姚组转矩=9550*30/3000

= 95.5Nm

慢速姚组转矩=9550*5/500

= 95.5Nm

我的理解是按照这个公式来计算他们在工频条件下是这样的,都是95.5Nm 那么现在干掉慢速姚组,直接使用快速姚组,例如让快速姚组运行在500转的速度下转矩线性会是怎么样的?你认为可以在5-50HZ频段之间进行满转矩调速吗?

我现在主要担心低频条件下转矩特性不好,担心在启动的一瞬间溜车!如果速度加起来以后理论上是没有问题的。


启动一瞬间的溜车原因不在变频器的能力如何,而在于你的控制结构和方法。因为原系统直起可以不溜车,加变频器改造以后也能做到。