回复:s120用STARTER快速复制项目

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-19 15:23:59

10楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-11-19 06:13:56的发言 >9楼:嗯,是个办法,但是只有电机数据相同,控制逻辑却不同。简单的拷贝粘贴后还需要修改。 我想问的是如何直接复制电机优化后的数据?
以下是引用yming在2017-11-19 01:18:34的发言 >8楼:嘿嘿,那还不简单。c...

引用8楼详细内容:

嘿嘿,那还不简单。ctrl-C; ctrl-V 呀。

以下是引用老兵在2017-11-18 20:47:33的发言 >6楼: 接这个帖子,也提...

引用6楼详细内容:

 接这个帖子,也提出一个新问题:同一个CU320下面的几个完全相同的DRIVER,只有一台可以做完整的优化,其它的不具备条件。如何把这台DRIVE优化完的参数复制到其它几台DRIVE下?

控制逻辑在CU中。

Drive_1就包括了优化的数据呀。调试完一台,粘贴了就包括了这些数据。

要检查、改的就是DRIVE_CLiQ接线的拓扑啦。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?