32楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-19 20:58:40的发言 >28楼

作为从事技术专业的工程师,就不能凭脑子想当然了。要提出问题,在书中去找理论支持,找不到或想不明白,说明还是没有理论的支撑,那么好,因为理论来源于实践,你可以去实践中去求真,再作出自己的总结,就可以指导自己今后去解决相同的问题了。理论不一定都是来自于书本,也可以来自于自己实践的总结。


问题不反对刨根问底的问,但反对不做分析的问。像此楼讨论,到现在,楼主是否搞明白了电机传动的机械特性呢?你是如何理解电机等转矩特性的呢?


书本上的基本定义,不是凭空想出来的,它是人们在长期的实践中,总结出来的一般性规律。注意:一般性规律。电机的恒转矩特性!

K版!


非常感谢你的一直跟帖!非常感谢您!我到目前为止,我认为理论上是没有任何问题的是可以实现的,如果它一开始就是一个变频专用电机,可能我就不会有这么多的啰里啰嗦的不着边际的问题了。让你见笑了!


首先是这个电机比较老旧,然后又是一个双速电机,让人觉得意外的是转差率如此之大。各种各样的怀疑只是因为没有相关的工程经验作为支撑,由于担心失败,所以在这里啰里啰嗦的再三而三反复的描述同一个问题。

所以我目前认为是可以实现变频调速来控制这个电机的快速姚组来实现满转矩提升负载的,所以我决定大胆迈出一步,接下这个活来练练手!


谢谢!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl