这种双速电机没用过。操作过程也没看过。
起重不像其他电机可以空载使用软启。所以使用双速是从前的不二选择。
但工频直启,电流可以达到额定电流6-7倍。变频器的容量要足够,才能提供必要的启动转矩。
Y版!
准备用一个45KW的变频器来驱动这个30KW的电机
原来的资料显示启动电流237A
变频调速就不会有这么大的启动电流了,80A应该可以了!