以下是引用嘉华自控在2017-11-16 23:08:11的发言 >5楼

3P或3P+你漏电保护器都可以用,漏电保护器检测零序漏电,三相电流之和=0就可以用。你这只不过是三相电流不平衡。

谢谢!受教了!