原因就是step7十分"热情"地帮你转换了,

估计是因为复杂类型传递不了,于是都用BYTE传递

手中没有博图,用step5.5测试的

当any的长度和array一样时,显示的是symbol,用byte类型传递

当any的长度和array不同时,直接转成了byte类型传递

输入的分别是

P#DB10.DBX122.0 DATE_AND_TIME 9

P#DB10.DBX122.0 DATE_AND_TIME 10


另外非复杂类型传递的时候,你写什么类型它传递什么类型