wincc io域输入数值防止显示超限的脚本处理方法

已锁定

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17423
  • 精华

    65
  • 被关注

    922

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

wincc io域输入数值防止显示超限的脚本处理方法

3136

3

2017-11-21 08:36:11

要求wincc的io域输入数值如果超过限值,就用限值代替,比如限值为-10.0~110.0,输入值低于-10.0,那么变量的值就为-10.0;输入值高于110.0,那么变量的值就为110.0.
首先io域连接你要现实的变量名称,然后在io域的事件--键盘--释放动作中用vbs脚本:
dim mytag
mytag=hmiruntime.tags("变量名称").read
if mytag>110.0 then
  mytag=110.0
else if mytag<-10.0 then 
     mytag=-10.0
   end if
end if
hmirutime.tags("变量名称").write mytag


保存后运行wincc,如果你在io域输入的数值大于110,那么io域连接的变量值就是110,如果你在io域输入的数值小于-10,那么io域连接的变量值就是-10.0了。