21楼
安川变频器OS失速故障分两种情况,1、故障,这种情况下变频器输出被切断,电机自由运行停止,故障接点动作,M1/M2断开,抱闸动作。2、轻故障,这种情况下变频器通常会继续运行,但有时也会停止,进行多功能接点输出H2-XX=10(轻故障)设定时,信号关闭,此时M1/M2正常输出,抱闸不动作,直到轻故障变为故障为止。
尽管你设了OS时0.5s紧急制动,但L3-04=1减速时失速防止功能出厂默认为有效,也就是减速时再生能量大,直流母线电压升高到一定值时,停止减速,维持当前频率,母线电压降下来后再继续减速,这样实际减速时间比设定值会长一点,对停止时间有严格要求的情况下,必须将L3-04设为0(减速时失速防止功能无效),变频器会按照设定时间减速,减不下来会报OV过电压故障,电机自由运行停止,故障接点动作,M1/M2断开,抱闸动作。
起重设备抱闸控制是关键,通用软件时,M1/M2只是正常运行状态下对抱闸的一个时序控制,还要引入故障接点信号、轻故障接点信号、制动单元故障、制动电阻过热等等。
安川变频器OS失速故障分两种情况,1、故障,这种情况下变频器输出被切断,电机自由运行停止,故障接点动作,M1/M2断开,抱闸动作。2、轻故障,这种情况下变频器通常会继续运行,但有时也会停止,进行多功能接点输出H2-XX=10(轻故障)设定时,信号关闭,此时M1/M2正常输出,抱闸不动作,直到轻故障变为故障为止。
//OS是重故障,不是轻故障,同时设置了OS故障时的动作是紧急停止
尽管你设了OS时0.5s紧急制动,但L3-04=1减速时失速防止功能出厂默认为有效,也就是减速时再生能量大,直流母线电压升高到一定值时,停止减速,维持当前频率,母线电压降下来后再继续减速,这样实际减速时间比设定值会长一点,对停止时间有严格要求的情况下,必须将L3-04设为0(减速时失速防止功能无效),变频器会按照设定时间减速,减不下来会报OV过电压故障,电机自由运行停止,故障接点动作,M1/M2断开,抱闸动作。
//L3-04已经设置为无效,并且接了制动电阻,同时电机比较小60W而已,我认为发电还不够变频器自身的消耗大,排除母线电压过高的问题。
起重设备抱闸控制是关键,通用软件时,M1/M2只是正常运行状态下对抱闸的一个时序控制,还要引入故障接点信号、轻故障接点信号、制动单元故障、制动电阻过热等等。
//这个建议非常好,你的经验非常丰富,正常不能只靠M1-M2继电器控制抱闸,这样不可靠,必须进行多个逻辑多个条件进行抱闸的条件控制。
谢谢!