回复:箱式变压器低压出线柜零地问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-21 15:59:30

13楼

展开查看
以下是引用鲁小花在2017-11-21 14:17:29的发言 >12楼

huang哥您好,我这边变压器出线柜拉过来是5线的,但是问题是零地互通,是不是会存在地线不干净,那么就带电了。我0V又带电了。

以下是引用HUANGZE75在2017-11-21 12:20:21的发言 >11楼:到现场线路使用三相...

引用11楼详细内容:

到现场线路使用三相五线制,不要使用三相四线制,毕竟自己做接地桩可能电阻偏大,不利用卸放电流,再使用隔离变压器或是在线UPS,能够解决你的问题。

以下是引用鲁小花在2017-11-18 11:44:28的发言 >5楼:芳季老师您好,感谢...

引用5楼详细内容:

芳季老师您好,感谢您的认真回复,我有两个问题:

  1. 我方PLC加装隔离变压器,或者在线式UPS

  2. 我方本地配线柜就地加装接地地桩

请问是否能解决现在的问题,还需要哪些注意的地方?


因为PLC只有24V和0V以及接地线,目前本地没有打地桩来重复接地,24V又是隔离的,所以,小弟猜想只有0V和接地的问题,0V又和地接通,所以才猜想0V击穿了PLC供电

以下是引用芳季在2017-11-18 09:52:59的发言 >4楼:火零短路时,短路...

引用4楼详细内容:

火零短路时,短路点有二分之一火线电压。原因是零线与火线电阻相同,所以短路点能够分得二分之一电压(对地)。条件是无限大容量电源。

零线不重复接地的话,短路点远端的零线全部都有二分之一的电压。短路点近地端逐渐电压变回0,只有接地点电压是0伏。

这个事故是不容忽视的。我不知道书本上这个现象叫什么名堂?

零地互通是在变压器中性点做接地而成的,其他位置不再做零线接地线直通连接,在现场后零线接地线不能混为一谈的,变压器处一般做的接地比较好,接地的电阻值比较小,容易泄放干扰信号,我这边进口线给电源是三相五线制,DC24V的M端是接地的,使用了十多年是没有问题的。

条件允许情况下,尽量使用PLC电源是DC24V输入的。