回复:MM430变频器F0001

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-21 16:11:56

6楼

展开查看
以下是引用李文华在2017-11-21 07:27:13的发言 >3楼

y版,如果起动前电机的实际方向与目标方向相反,捕捉再起动能否起作用?捕捉再起动的过程快吗?

以下是引用yming在2017-11-20 23:23:25的发言 >1楼: 写错了吧?笔误?...

引用1楼详细内容:

 写错了吧?笔误?

P640=185%?太大了吧? MM440才150%。我记得430应该是110%。

P1310别50%了。要根据实际情况分配。1310、1311、1312。

加减速时间也不是越慢越好。

你观察一下,捕捉再启动时转速大不大?过流是在什么情况下发生的?

捕捉再启动可以设置的。选那个双方向搜索即可。

主要是搜索步长的问题。步距短,搜索时间长。要根据实际来设置。不然步距太长,投入时,也容易过压过流。


搜索是从最大频率向0搜的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?