发布于 2017-11-21 19:50:49

1楼

国产的很进口的还是有差别的,可不是只有订货号不同,我以前用过国产的EM235,模拟量跳动特别严重,就没有办法用,后来换了一个进口的EM231就可以了,简直是天壤之别。你这个问题建议你换成屏蔽的补偿导线试一下,又可能是新装了一些电气设备,如果变频器,开关电源等,干扰了线路传输。