以下是引用看雪001在2017-11-21 20:06:35的发言 >48楼

12极绕组除了作为起重机的满负荷启动以限制电流之外,平时的带负荷升降也需要慢速,这个时候电流小,散热不是问题;换成2极电机,变频器就算可以运行在8Hz,但此时的2极电机绕组电流得多大呢?2极绕组相对于12极绕组,感抗减小了不止一倍,电机运行频率又下降了不止一倍,相同转速下的电流差别很大吧?如何散热?

 

 

 

假如改造以后,慢速会运行在8-10HZ左右,快速档位运行在48HZ左右。


原来的双速电机是轴风扇,改造为变频器控制以后加一个强制风冷风扇。


我也不知道这个30KW的2极电机在8HZ条件下满载电流会去到多少了。就怕45KW的变频器都带不起那就尴尬了