回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-21 22:27:46

53楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-11-21 22:01:47的发言 >52楼

从450转到2700转,调速范围1:6还是比较宽的,变频器要选矢量控制型的。低频运行时,变频器输出电压降低,电机电流会超过额定的55A,虽然是F级绝缘,漆包线绝缘层耐温可以到120℃,还是要单独做强制冷却。

原来的控制手柄是反转高速档、反转低速档,0,正转低速档、正转高速档,有点像钻铣床的控制开关; 换成变频器,就是电位无极变速调节了

档位还是不变的,通过变频器的加减速斜坡来进行调频。

简单的说就是两档无级调速。


第一档 按下去 变频器从0~8HZ方向加速,加到8HZ以后一直维持这个速度,按下第二档变频器开始从8-48HZ加速,加到48以后一直维持这个速度,松开按钮以后开始按照斜坡时间减速,加速也是按照斜坡时间加速!


目的就是为了降低载荷冲击,让调速平滑一些而已!