如果电源有5线过来就最好了。什么事都解决了。地线和零线本来就是金属连接的。只不过一条线工作的时候应该没有电流而另一条线会有电流。没有电流的那条就是地线。24伏接地就是接这条地线啦。干不干净都是接这里的了。
引用12楼详细内容:
huang哥您好,我这边变压器出线柜拉过来是5线的,但是问题是零地互通,是不是会存在地线不干净,那么就带电了。我0V又带电了。
引用11楼详细内容:
到现场线路使用三相五线制,不要使用三相四线制,毕竟自己做接地桩可能电阻偏大,不利用卸放电流,再使用隔离变压器或是在线UPS,能够解决你的问题。
引用5楼详细内容:
芳季老师您好,感谢您的认真回复,我有两个问题:
我方PLC加装隔离变压器,或者在线式UPS
我方本地配线柜就地加装接地地桩
请问是否能解决现在的问题,还需要哪些注意的地方?
因为PLC只有24V和0V以及接地线,目前本地没有打地桩来重复接地,24V又是隔离的,所以,小弟猜想只有0V和接地的问题,0V又和地接通,所以才猜想0V击穿了PLC供电
引用4楼详细内容:
火零短路时,短路点有二分之一火线电压。原因是零线与火线电阻相同,所以短路点能够分得二分之一电压(对地)。条件是无限大容量电源。
零线不重复接地的话,短路点远端的零线全部都有二分之一的电压。短路点近地端逐渐电压变回0,只有接地点电压是0伏。
这个事故是不容忽视的。我不知道书本上这个现象叫什么名堂?
A家零地没有分开接,都接在零排上,这个会是原因吗