以下是引用SCU113在2017-11-21 17:11:33的发言 >15楼

从楼主的意思看,他们是TN-S接地方式。

在变压器侧,N和PE连接。

在配电侧,N线和PE均分开铺设。

PLC柜内开关电源0VDC接PE.

这样的话,楼主家接线没错哦,问题到底在哪儿?

即使A家相线和N短路,造成A家的N带电。

但只要楼主家N和PE分开,又怎么可能造成CPU烧毁呢?



我们这边如果再打个地桩重复接地是不是会好一点?

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。