为什么包括楼主在内的各位,总是质疑高速电机在低速时发不出额定转矩呢?原因很简单。就是思维还离不开标量控制的模式。西门子的矢量控制完全可以模仿像直流控制那样。矢量控制模型不是摆样子的。只要电机建立等效模型是准确的。额定转速以前的恒转距调速特性就杠杠的。


至此,车轱辘话我就不再重复了。